速問速答安全生產文明施工措施費應該由建設單位支付給施工單位,用于施工現場的安全生產和文明施工。
目前的做法一般是建設單位按工程進度分批支付給施工單位,也有的地方是將這部分費用向支付到一個第三方賬戶,然后根據施工現場需要,支付給施工單位。
建筑工程安全防護、文明施工措施費是由《建筑安裝工程費用項目組成》中措施費所含的環境保護費、文明施工費、安全施工費、臨時設施費等組成:
環境保護費
環境保護費=工程造價×環境保護費費率(%)
文明施工費
文明施工費=工程造價×文明施工費費率(%)
安全施工費
安全施工費=工程造價×安全施工費費率(%)
臨時設施費
臨時設施費有以下三部分組成:
(1)周轉使用臨建(如,活動房屋)
(2)一次性使用臨建(如,簡易建筑)
(3)其他臨時設施(如,臨時管線)
其中:
①周轉使用臨建費
②一次性使用臨建費
③其他臨時設施在臨時設施費中所占比例,可由各地區造價管理部門依據典型施工企業的成本資料經分析后綜合測定。
臨時設施費=(周轉使用臨建費+一次性使用臨建費)×(1+其他臨時設施所占比例)
2021 04/23 17:51
84784949
2021 04/23 18:00
請一一解答,麻煩了
莊老師
2021 04/23 18:03
主要是這些內容,
1、 文明施工與環境保護
(1) 安全警示標志牌; 在易發傷亡事故(或危險) 處設置明顯的、 符合國家標準要求的安全警示標志牌。
(2) 現場圍擋; 現場采用封閉圍擋, 高度不小于 1.8 米, 圍擋材料可采用彩色、定型鋼板、 磚、 混凝土砌塊等墻體。
(3) 牌圖; 在進門處懸掛工程概況、 管理人員名單及監督電話、 安全生產、 文明施工、 消防保衛五板、 施工現場總平面圖。
(4) 企業標志; 現場出入的大門應設有本企業標識或企業標示。
(5) 場容場貌; 道路暢通、 排水溝、 排水設施通暢、 工地地面硬化處理、 綠化。
(6) 材料堆放; 材料、 構件、 料具等堆放是, 懸掛有名稱、 品種、 規格等標牌,水泥和其它易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施。 易燃、 易爆和有毒有害物品分類存放。
(7) 現場放火; 消防器材配置合理, 符合消防要求。
(8) 垃圾清運; 施工現場應設置密閉式垃圾站, 施工垃圾、 生活垃圾應分類存放。
2、 臨時設施
(1) 現場辦公生活設施; 施工現場辦公、 生活區與作業區域分開設置, 保持安全距離。 工地辦公室、 現場宿舍、 食堂、 廁所、 飲水、 休息場所符合衛生和安全要求。
(2) 施工現場臨時用電; 按照 TN-S 系統要求配備五芯電纜、 四芯電纜和三芯
電纜; 按要求架設臨時用電線路的電桿、 橫擔、 瓷夾、 瓷瓶等, 或電纜埋地的地溝; 對靠近施工現場的外電線路, 設置木質、 塑料等絕緣體的防護設施; 按三級配電要求, 配備總配電箱、 分配電箱、 開關箱三類標準電箱。 開關箱應符合一機、 一箱、 一閘、 一漏。 三類電箱中的各類電器應是合格品; 按兩級保護的要求, 選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器;施工現場保護零線的重復接地應不少于三處。
3、 安全施工
(1) 樓板, 屋面、 陽臺燈臨邊防護; 用密目式安全立網全封閉, 作業層另加兩邊防護欄桿和 450px 的踢腳板。
(2) 通道口防護; 設防護棚, 防護棚應為不小于 5cn 厚的木板或兩道相距 1250px的竹耙。 兩側應沿欄桿架用密目式安全網封閉。
(3) 預留洞口防護; 用木板全封閉, 短邊超 1.5m 米長的洞口, 除封閉外四周還應設有防護欄桿。
(4) 電梯井口防護; 設置定型化、 工具化、 標準化的防護門, 在電梯井內每隔兩層(不大于 10 米) 設置一道安全網。
(5) 樓梯邊防護; 設 1.2 米高的定型化、 工具化、 標準化的防護欄桿, 450px 的踢腳板。
(6) 垂直方向交叉作業防護; 設置防護隔離棚或其他設施。
(7) 高空作業防護; 有懸掛安全帶的懸索或其他設施, 有操作平臺, 有上下的梯子或其他形式的通道。